12.09.2013 Views

Session 2b. Föroreningar i innemiljön

Session 2b. Föroreningar i innemiljön

Session 2b. Föroreningar i innemiljön

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

som slemhinne- och hudsymtom, jämfört med ett kontrollområde med<br />

likvärdiga lägenheter men utan kaseinhaltigt flytspackel. De närmaste åren<br />

genomfördes sanerande åtgärder som dels innebar ventilationstekniska<br />

åtgärder, dels golvåtgärder. De senare innebar att det kaseinhaltiga flytspackellagret<br />

bilades bort och därefter försågs med nytt icke-kaseininnehållande<br />

flytspackel och ny golvbeläggning.<br />

Nedbrytning av det kaseinhaltiga flytspacklet berodde på att fukttillskottet<br />

i den starkt basiska miljön under mattorna eller parketten bröt ner kaseinet<br />

till aminosyror som i sin tur bröts ner till ammoniak, ett ämne som kunde<br />

mätas upp under mattorna men knappast kunde registreras i inomhusluften.<br />

Ammoniakbildningen kunde förklara de svarta missfärgningarna på<br />

parketten (innehållande ek-garvsyror) och också bildningen av alkoholen<br />

2-etylhexanol. Däremot var det svårt att relatera uppmätta halter av<br />

kemiska, lättflyktiga ämnen till rapporterade symtom och totalhalten lättflyktiga<br />

organiska ämnen (TVOC) var inte onormalt hög i de olika lägenheterna.<br />

Däremot visades i en avhandling att en viss ansamling förelåg av<br />

olika alkoholer och aldehyder, ämnen som i mycket högre halter (3-4 tiopotenser<br />

högre) visats vara slemhinneirriterande [1].<br />

När man mätte ammoniakhalterna under mattorna i sanerade lägenheter<br />

upptäckte man höga halter i ett antal lägenheter, i vissa fall t.o.m. högre<br />

halter än före saneringen. Det visade sig att detta gällde enbart lägenheter<br />

där man inte hade underliggande källare utan platta på mark. I de fall<br />

fuktigheten i bjälklaget varit under 85 % hade ingen ammoniakbildning<br />

skett, medan en omfattande nybildning tycktes ha skett där fuktigheten<br />

varit högre. En erfarenhet var således att man vid platta på mark med<br />

ovanliggande isolering, vilket medför fuktig grundplatta, behövde använda<br />

en säkrare saneringsmetod. I det aktuella fallet lades ventilerade golv.<br />

De boende upplevde <strong>innemiljön</strong> som mycket bättre ett år efter saneringen<br />

och rapporterade normala symtomfrekvenser. Det var naturligtvis viktigt<br />

att veta om detta innebar bestående förbättringar eller om besvären återkom<br />

efter en tid. Vi hade möjligheter att följa upp vad som hände med den<br />

gård, som vid den primära kartläggningen1989 uppvisade flest problem.<br />

På grund av avtalsmässiga skäl (mellan hyresgästförening och fastighetsföretag)<br />

sanerades denna gård med cirka 100 lägenheter först 1991, d.v.s.<br />

två år efter den primära undersökningen. En förnyad enkätundersökning<br />

1990 visade ingen förbättring vilket var att förvänta eftersom inga miljö-<br />

12

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!