<strong>Forord</strong><br />

<strong>Hovedprosjekt</strong> <strong>2012</strong><br />

Hovedoppgaven er avsluttende del av et treårige bachelor utdanning i allmenn bygg ved<br />

<strong>Høgskolen</strong> i <strong>Narvik</strong>. Denne skal reflektere de kunnskaper vi har tilegnet oss under<br />

utdannelsen, og utdypende for de felt vi har berørt.<br />

Høsten 2011 tok vi kontakt med Rambøll <strong>Narvik</strong>, og denne oppgaven ble foreslått for oss.<br />

Oppgaven virket veldig interessant og utfordrende. Det var en oppgave som kunne ta for<br />

seg forskjellige hensyn. Valget falt på en relativt fullstendig forprosjekt-utredning i<br />

forbindelse med oppføring av to ekstra etasjer på en eksisterende boligblokk.<br />

I slutten av januar overtok Multiconsult, avdeling <strong>Narvik</strong> rollen som oppdragsgiver og<br />

ekstern veileder.<br />

Gruppen har bestått av:<br />

� Ole Marius Jensen<br />

� Jack Lorentzen<br />

� Lars Eckle<br />

Veiledere og oppdragsgiver:<br />

� Eigil Roaldset – <strong>Høgskolen</strong> i <strong>Narvik</strong><br />

� Hugo Remlo – Multiconsult<br />

Gruppen har hatt ukentlige interne møter. Eksterne møter med veiledere har vært utført<br />

ved behov. Oppgaven har vært utfordrende og bydd på mange nye problemstillinger.<br />

Resultatet er en rapport som ikke er totalt uttømmende for hele prosjektet, men gir<br />

vurderingsgrunnlag for beslutninger. Det er mulig å basere videre arbeid på grunnlag av<br />

denne rapporten.<br />

Ønsker å rette en stor takk til våre veiledere for god hjelp og veiledning, samt andre som<br />

har bistått med nødvendige, nyttige kunnskaper og innspill.<br />

<strong>Narvik</strong> juni <strong>2012</strong><br />

Ole Marius Jensen<br />

Jack Lorentzen<br />

Lars Eckle<br />

Allmenn bygg Side 1


<strong>Hovedprosjekt</strong> <strong>2012</strong><br />

Innhold<br />

<strong>Forord</strong> ......................................................................................................................................... 1<br />

Sammendrag ............................................................................................................................... 3<br />

Innledning ................................................................................................................................... 4<br />

Bakgrunn ................................................................................................................................ 4<br />

Mål og begrensninger ............................................................................................................. 4<br />

Innhenting av tegninger og informasjon..................................................................................... 5<br />

Tegninger ................................................................................................................................ 5<br />

Samtaler .................................................................................................................................. 5<br />

Tilstandsvurdering .................................................................................................................. 6<br />

Vurdering og beregning av konstruksjonen ................................................................................ 7<br />

Materialvalg ........................................................................................................................... 7<br />

Kapasitetsvurderinger av eksisterende konstruksjon, med påbyggning av 2 ekstra etasjer ... 8<br />

Vegger .................................................................................................................................... 8<br />

Grunnforhold ......................................................................................................................... 11<br />

Fundamenter .......................................................................................................................... 11<br />

Dekke .................................................................................................................................... 11<br />

Vind ....................................................................................................................................... 11<br />

Beregning av stålramme ....................................................................................................... 13<br />

Beregning av Peva samvirkedekke ...................................................................................... 14<br />

Samvirke mellom stål og betong .......................................................................................... 15<br />

Jordskjelvanalyse ................................................................................................................. 16<br />

Ulykkeslaster ........................................................................................................................ 17<br />

Brann, lyd, U-verdi og TEK 10 generelt .................................................................................. 18<br />

Brannkrav ............................................................................................................................. 18<br />

Lydkrav ................................................................................................................................ 19<br />

U-verdi krav ......................................................................................................................... 20<br />

Planløsning og utforming etter TEK 10 ............................................................................... 21<br />

Ventilasjon, elektriske installasjoner og VVS ...................................................................... 22<br />

Tegninger .................................................................................................................................. 23<br />

Totalt kostnadsoverslag ............................................................................................................ 24<br />

Konklusjon ............................................................................................................................... 25<br />

Tilbakeblikk/diskusjon ............................................................................................................. 26<br />

Videre arbeid ............................................................................................................................ 27<br />

Kilder og hjelpemidler .............................................................................................................. 28<br />

Internett ................................................................................................................................ 28<br />

Standarder ............................................................................................................................ 28<br />

Bøker .................................................................................................................................... 29<br />

Hjelpemidler ......................................................................................................................... 30<br />

Vedleggsliste ............................................................................................................................. 31<br />

Allmenn bygg Side 2


Sammendrag<br />

<strong>Hovedprosjekt</strong> <strong>2012</strong><br />

Hovedrapporten Påbygging av to ekstra etasjer på eksisterende boligblokk tar for seg<br />

sentrale emner innenfor bygging og prosjektering av bygg – boligblokk. Det er per i dag<br />

tenkt en boligblokk på nabotomten som skal oppføres i seks etasjer hvorav de to<br />

øverste skal være tilbaketrukket. Det er derfor foreslått å øke den eksisterende<br />

boligblokken med to tilbaketrukne etasjer. Foreslått reguleringsplan er under<br />

behandling pr. dags dato.<br />

Rapporten er ment som et detaljert forprosjekt - et grunnlag for å vurdere om dette er<br />

et prosjekt som er gjennomførbart. Dette med tanke på bygningstekniske forhold ved<br />

eksisterende konstruksjon, ny konstruksjon og lønnsomhet.<br />

Viktige emner som er betraktet er:<br />

� Innhenting av tegninger og informasjon<br />

� Vurdere, og beregne konstruksjonen<br />

� Vurdere forsterkning, materialer, jordskjelv og eventuelle ulykkeslaster<br />

� Brann, lyd og U-verdi<br />

� Tegninger av bygget<br />

� Byggekostnader<br />

De ulike postene er vurdert og evaluert. Beregningene som er utarbeidet i rapporten<br />

tar utgangspunkt i Norsk Standard samt tegninger av eksisterende konstruksjon.<br />

Dimensjoneringer og kontroll er utført manuelt, og ved hjelp av ulike<br />

beregningsprogrammer. Viktige nøkkeltall kommer frem av tabeller og tegninger.<br />

Rapporten er hovedsaklig basert på:<br />

� TEK 10 med veiledninger<br />

� Byggforsk-serien fra SINTEF<br />

� Norsk Standard/Eurocode<br />

Tekniske tegninger, deriblant armeringstegninger ble tilskaffet i begynnelsen av<br />

prosjektet. Tegningene, og annen informasjon har vært til stor hjelp.<br />

Ulike materialvalg er blitt utført, og påbyggingen består av stålramme og samvirkedekke.<br />

Valget falt på denne løsningen på grunn av egnevekt og vindlaster. Forsterkninger er ikke<br />

nødvendig med dette materialvalget.<br />

Brann, lyd og U-verdi tilfredstilles gjennom egnede materialvalg.<br />

Tegninger og illustrasjoner av nytt bygg er utført i Revit Architecture.<br />

Økonomiberegninger viser at en påbygging vil kunne gi avkastning for borettslaget.<br />

Prosjektet er gjennomførbart.<br />

Allmenn bygg Side 3


Innledning<br />

Bakgrunn<br />

<strong>Hovedprosjekt</strong> <strong>2012</strong><br />

Vi var i utgangspunktet ikke sikker på hvilken type oppgave vi ønsket å skrive om, men<br />

valget falt raskt da denne oppgaven ble foreslått av Rambøll. En omfattende<br />

prosjekteringsoppgave som ville kunne belyse alle de mest interessante områder av vår<br />

utdanning.<br />

Temaet konstruksjon er interessant og spennende, og noe som ville kunne gi et bedre<br />

grunnlag i jobbsøkersammenheng.<br />

Utvikling i markedet og byggenæring går hurtig, og det er større og større behov for<br />

kompetanse på prosjektering av bygg. Ved å gå inn i ett så utfordrende prosjekt, hvor en<br />

må vurdere den eksisterende konstruksjonen, og den nye opp mot nye krav og vedtekter,<br />

vil man dekke et stort faglig interesseområde.<br />

Mål og begrensninger<br />

Denne rapporten er ment til å gi et vurderingsgrunnlag for om prosjektet er fornuftig å<br />

fortsette med. Den vil også kunne være et grunnlag for eventuelt videre arbeid.<br />

Rapporten dekker tema som er aktuelle og mest kritiske i et forprosjekt. Skjønnsmessige<br />

begrensninger har blitt utført med bakgrunn i de antall timer som var til rådighet.<br />

Prosjektering som ikke er utført er markert i kapittel ”videre arbeid”.<br />

Allmenn bygg Side 4


<strong>Hovedprosjekt</strong> <strong>2012</strong><br />

Innhenting av tegninger og informasjon<br />

Tegninger<br />

Rambøll hadde tegninger av bygget. Etter vurdering av disse tegningene fant man ikke<br />

armeringstegninger. Disse hadde derimot Multiconsult <strong>Narvik</strong>, som hadde kjøpt opp<br />

arkivet til A. Stoltenberg.<br />

Tegningene omfatter fundamenter, armering og detaljer.<br />

(se vedlegg 1.1 til 1.6)<br />

Samtaler<br />

Kjetil Kristiansen (NaBBL) opplyste at bygget er fundamentert hovedsaklig på fjell med<br />

unntak av trappehus som er fundamentert en halv til en meter over fjell.<br />

Anne Lise Kristensen (styreleder) ga oss generelle opplysninger om bygget.<br />

Allmenn bygg Side 5


Tilstandsvurdering<br />

<strong>Hovedprosjekt</strong> <strong>2012</strong><br />

Bygningen, Herjangsveien borettslag er en plass-støpt betongbygning i 4 etasjer pluss<br />

kjeller. Denne ble prosjektert av Siv.ing. Adolf Stoltenberg i 1976-77. Stoltenberg var kjent<br />

for å være flink og kreativ med sine løsninger.<br />

Kreative løsninger er noe en må være oppmerksom på ved tolkning av tegninger og<br />

konstruksjon.<br />

Det ble utført en enkel tilstandsvurdering av bygget basert på Byggforsk 700.305.<br />

Tilstandsvurderingen viste ingen alvorlige skader eller mangler på bygget. Horisontale riss<br />

på utvendige vegger mot nord og sør (se vedlegg 17) er største bekymring. Disse blir tildekt<br />

ved utlekting og etterisolering av gavlveggene i forbindelse med oppføring av ekstra<br />

etasjer. Videre eksponering av fukt, karbonatisering og eventuelle klorider blir dermed<br />

begrenset.<br />

Det er ikke vurdert om bygget har noen verneverdige aspekter.<br />

(se vedlegg 2 og 17)<br />

Bilde av Herjangsveien borettslag:<br />

Fotograf: Lars Eckle<br />

Allmenn bygg Side 6


<strong>Hovedprosjekt</strong> <strong>2012</strong><br />

Vurdering og beregning av konstruksjonen<br />

Materialvalg<br />

Allerede i oppstartsfasen ble materialvalg vurdert. Dette er en viktig faktor med tanke på<br />

konstruksjonens egenvekt, vindkrefter, brann, økonomi og energi.<br />

Konstruksjon i ulike kombinasjoner av tre, stål, betong, samvirkekonstruksjoner og<br />

forskjellige elementer er vurdert.<br />

Første kriteriet er at eksisterende konstruksjon skal kunne bære den ekstra lasten som<br />

påbygging medfører. Ny konstruksjon må derfor ikke påføre for stor belastning.<br />

Overslag av laster med tanke på ulike materialer er gjort. Det har vist seg at dersom<br />

betongvegger benyttes som nye konstruksjonsdeler vil det ikke være mulig å oppføre 2<br />

ekstra etasjer uten å måtte forsterke fundamentene mht forankring av armeringen. Det<br />

er derfor benyttet stålrammer som bærende veggkonstruksjon. Lavere egenvekt er<br />

dermed oppnådd. Utfordringen med denne løsningen er opptak av horisontale<br />

vindkrefter og sammenbinding av konstruksjonen mot eventuelle ulykkeslaster.<br />

Dimensjonerende vindkrefter krever at konstruksjonen må ha en tilpasset egenvekt.<br />

Dersom de nye etasjene har for lav egenvekt, vil det være problematisk å sammenbinde<br />

dekker og stålrammer.<br />

Beregninger med tanke på denne problemstillingen er utført i statikkprogrammet Focus.<br />

Nyttelaster er fjernet og kun egenlaster med lastfaktor lik 1,0 er tatt med i beregningene.<br />

Målet var å fastslå eventuell vertikal strekk på ny konstruksjon, og om eventuell<br />

mekanisk sammenbinding kunne oppnås.<br />

Disse kriteriene, samt lange spenn, legger føringer for materialvalg.<br />

De lange spennene er et resultat av hvor bærende vegger befinner seg i eksisterende<br />

konstruksjon.<br />

Ulike krav i TEK og PBL legger føring for valg av vinduer, dører, vegg og tak oppbygging,<br />

samt hvordan disse bør utføres.<br />

Dekket utføres som et Peva samvirkedekke. Forklaringen bak dette er at man vil oppnå et<br />

skreddersydd og stiv løsning for dette bygget. Stålet i platene og armeringsstålet generelt<br />

vil være mer identisk med eksisterende bygg, enn hva hulldekkeelementer vil være.<br />

Resultatet blir et relativt homogent bygg.<br />

Ulempen med denne typen dekke er at det krever understøttelse i byggeperioden på 20<br />

dager. Understøttelsen bidrar til reduksjon av varig nedbøyning.<br />

Økonomiske vurderinger er gjort i Holteprosjekt, og vi har funnet at denne løsningen vil<br />

være et noe rimeligere alternativ enn hulldekkeelementer. Valg av denne løsningen<br />

kommer også på bakgrunn av interesse for samvirkekonstruksjoner.<br />

Allmenn bygg Side 7


<strong>Hovedprosjekt</strong> <strong>2012</strong><br />

Kapasitetsvurderinger av eksisterende konstruksjon, med påbygging av<br />

to ekstra etasjer<br />

Påbyggingen skal utformes av stålrammer og Peva samvirkedekke.<br />

Denne ekstra belastningen inngår i beregningene som egenlast. I tillegg er det tatt med<br />

snø-, vind- og nyttelast.<br />

Eksisterende vegger, dekke og fundamenter besår av betong, kvalitet B20.<br />

(se vedlegg 3)<br />

Vegger<br />

Veggene innehar ikke minimumsarmering iht NS-EN-1992-1-1.<br />

Kapittel 12 i standarden omhandler akkurat denne type betongkonstruksjoner, og dette<br />

kapittlet har blitt benyttet.<br />

Uarmert/lette armert betong er mindre duktil enn betong som er fullt armert. På dette<br />

grunnlaget reduseres αcc som er 0,85 til αcc,pl som er 0,80. Dette gir utslag i<br />

dimensjonerende styrke.<br />

(α er en faktor som tar hensyn til langtidslastlast, som igjen reduserer trykkfastheten over tid)<br />

Beregninger med hensyn til trykk og knekking er utført med utgangspunkt i to mest<br />

kritiske snitt.<br />

Allmenn bygg Side 8


<strong>Hovedprosjekt</strong> <strong>2012</strong><br />

Illustrasjonen viser kritisk snitt ved et av byggets hjørner i 1 etasje:<br />

Hentet fra vedlegg 1.1.<br />

Dimensjonerende last er beregnet til 160 kN/m for dette snittet.<br />

Det er konservativt vurdert en eksentrisitet på 30 mm.<br />

Veggen har 20mm isolasjon mht kuldebro i etasjeskiller (se vedlegg 1.5). Tverrsnittet for<br />

betongen reduseres dermed med 20 mm. Veggen er fastholdt på tre sider.<br />

Beregninger er utført, og dimensjonerende kapasitet er 390 kN/m.<br />

Allmenn bygg Side 9


<strong>Hovedprosjekt</strong> <strong>2012</strong><br />

Illustrasjonen viser kritisk snitt i kjelleretasjen hvor innervegg er 150mm tykk.<br />

Belastningsbredden settes til 4,8 meter:<br />

Hentet fra armeringstegning over fundamenter.<br />

Dimensjonerende last er beregnet til 341 kN/m for dette snittet. Det er konservativt<br />

vurdert en eksentrisitet på 20mm. Vurderingen settes opp mot det andre snittet. Veggen<br />

har ingen isolasjon, noe som gir fult tverrsnitt. Veggen er her fastholdt i fire retninger.<br />

Reduksjonsfaktor vil ved utregning gi en større verdi enn det andre snittet, og dermed<br />

oppnå en vesentlig økning av kapasiteten.<br />

Det er ikke behov for noen videre beregning.<br />

Konklusjonene er at de eksisterende veggene er funnet sterke nok for å tåle en<br />

påbyggning av ovenfornevnt type konstruksjon med god margin.<br />

Allmenn bygg Side 10


Grunnforhold<br />

<strong>Hovedprosjekt</strong> <strong>2012</strong><br />

Grunnforholdene antas å være utsprengt og planert på fjell. Betraktningen gjøres med<br />

hjelp av byggtegninger, samtale med personer som var på befaring under oppføringen av<br />

bygget, og ut i fra gamle bilder av området.<br />

Byggegrunnen formodes konservativ å ha et tillatt grunntrykk på 0,3 MPa.<br />

Dimensjonerende trykk er beregnet til 0,25 MPa.<br />

Fundamenter<br />

Fundamentenes armering med tanke på moment er på 523,6 mm 2 . Behovet for å oppnå<br />

tilstrekkelig kapasitet er 177,6 mm 2 , men minimumsarmeringen krever 285 mm 2 .<br />

Fordelingsarmeringen er på 201 mm 2 , med et krav til minimumsarmering på 105 mm 2 .<br />

Kravet til maks avstand mellom stengene på 450 mm er også innfridd.<br />

Fundamentene innehar ikke skjærarmering. Ut i fra NS-EN-1992-1-1 er det ikke krav om<br />

dette.<br />

Heftkapasiteten til strekkarmeringen vurderes ut i fra ulike innfallsvinkler. Fundamenter<br />

som er mest kritiske har størrelser på 900*300 og 800*250 (b*h).<br />

Vurdering av heft er utført på to måter, ut i fra ren momentbetraktning, og etter NS-EN-<br />

1992-1-1, 9.8.2.2.<br />

Fundamentene er vurdert til å ha kapasitet for en påbygning av to ekstra etasjer som<br />

består av samvirkedekke og stålrammer.<br />

Dekke<br />

Dekke som nå fungerer som tak til bygget, er identisk med øvrige dekker. Armering,<br />

sammenbinding og tykkelse er helt lik. Videre vurderinger gjøres ikke på dette stadiet, da<br />

det vurderes som akseptabel løsning at taket vil fungere som dekke. Tak vil ha en større<br />

belastning enn dekke etter NS-EN 1990 og NS-EN 1991-1-3.<br />

Vind<br />

Grunnverdier for <strong>Narvik</strong> og lokalisering er hentet fra NS-EN 1991-1-4<br />

Forenklet metode etter NS-EN 1991-1-4 beskriver metode for å finne vindtrykkhastighet.<br />

Sammenstilling av resultatet etter manuelle beregninger med verdi funnet i RIF regneark<br />

(se vedlegg) gir høyest verdi i RIF beregningen. Da denne er størst ble denne brukt videre<br />

i oppgaven.<br />

Vindtrykkhastighet q(z)p = qp0(z) ≈ 1,4 kN/m²<br />

Verdien er brukt for å finne trykk og sug på vegger og tak (Se vedlegg 4.1). Resultatet her<br />

er videre brukt i beregninger av kapasitet.<br />

Allmenn bygg Side 11


<strong>Hovedprosjekt</strong> <strong>2012</strong><br />

Det ble gjort forenklede betraktninger med hensyn til konstruksjonen.<br />

Stabiliteten til bygget er enkelt vurdert med tanke på denne vindkraften. Tyngdepunktet<br />

av bygningsmassen ble beregnet, og egenvekten til konstruksjonen er så stor at bygget<br />

ikke vil vippe eller få strekk på grunn av løft (se illustrasjonen under). Det samme gjelder<br />

vegg med minst egenvektbelastning. Når det gjelder den eksisterende konstruksjonen er<br />

det gjort enkle overslag med tanke på ekstra trykkraft ut fra tyngdepunktet til bygget.<br />

Vurderingen gjøres ved å se på byggets bærevegger som en stor veggskive. Dette gir<br />

veggene et svært stort annet arealmoment I lik 1,4x10 15 mm 4 i forhold til moment fra<br />

vindkraft lik 185 kNm, noe som resulterer i en ubetydelig trykkraft (vedlegg 4.3).<br />

Per Kr. Larsen konstruksjonsteknikk 2008 - side 112 sier: ”Boligblokker ble tidligere ofte<br />

bygget i plasstøpt betong, med bærende gavl- og innervegger. Dette gir en monolittisk<br />

konstruksjon med stor stivhet i alle retninger. Det er derfor ikke nødvendig å gjøre<br />

spesielle vurderingerav stabiliteten til slike bygg”.<br />

Vindkrefter er spesielt vurdert med hensyn til den nye delen av konstruksjonen. Dette<br />

gjelder beregninger som er gjort i Focus med tanke på vindkryss og stål-stavenes<br />

dimensjon og kapasitet, samt beregninger som gjelder forankringer.<br />

(se vedlegg 4.1, 4.2 og Focus- beregninger 5.1(mappe))<br />

Illustrasjonen viser skisse med beregnede krefter – brukt til momentberegninger.<br />

Egenvekt er adskillig større enn maksimalt opptredende vindkraft:<br />

Allmenn bygg Side 12


Beregning av stålramme<br />

<strong>Hovedprosjekt</strong> <strong>2012</strong><br />

Alle beregninger er utført i Focus statikkprogram. Det er utført manuell kontroll av disse<br />

beregningene.<br />

Det benyttes kun stål i kvalitet S 235.<br />

Stål-stavene er utførte i UPE 80, 100 og 120, samt noe i HEA 120. Dette varierer mellom<br />

etasjene.<br />

Vindavstivninger er utført i samme profiler som stål-stavene, men det er også lagt inn en<br />

del rundstål. Rundstålet er kun beregnet for strekkrefter.<br />

(se vedlegg 5.1 og 5.2)<br />

Oversiktsbilde av vegger som understøtter dekke/tak i 5 og 6 etasje tegnet i Revit:<br />

Illustrasjonen viser metodikken til hvordan stål rammenes belastninger er fordelt.<br />

Verdiene til egenlast, nyttelast, vindlast og snølast vises fram i datafiler i Focus<br />

konstruksjon, samt utførte beregningsrapporter i pdf format.<br />

Allmenn bygg Side 13


Beregning av Peva samvirkedekke<br />

<strong>Hovedprosjekt</strong> <strong>2012</strong><br />

Beregninger er utført manuelt, og kontroller opp mot Peva beregningsprogram.<br />

Dette beregningsprogrammet innehar ikke oppdatert NS-EN.<br />

De ulike beregningsformene samsvarer ikke helt, og da spesielt med tanke på<br />

nedbøyning. Manuelle beregninger resulterer i halvparten av nedbøyningen (20,5 mm og<br />

26,1 mm), mens Peva program gir (50 mm og 47 mm)<br />

Dekketykkelsen måtte økes fra 200 mm til 220 mm i Peva beregningsprogram. Dette<br />

gjelder kun takdekket.<br />

Begge metoder gir kapasitetsvurderinger som er innenfor tillatte verdier. (se vedlegg 6.1 -<br />

6.5)<br />

Illustrasjon av Peva samvirkedekke:<br />

Hentet fra: http://www.alsvag.no/PEVA-R-45<br />

Snittegning av Peva 45:<br />

Hentet fra:<br />

http://x1.norbye.no/alsvag.no/index.lasso?cat=Samvirkeplaten%20PEVA%AE45&site=als<br />

vag.no<br />

Allmenn bygg Side 14


Samvirke mellom stål og betong<br />

<strong>Hovedprosjekt</strong> <strong>2012</strong><br />

De horisontale vindkreftene mellom stålsvill og Peva dekke tas opp ved bruk av<br />

sveisbolter. Ved endeopplegg, dvs yttervegger, bøyes det i tillegg armeringsjern rundt<br />

sveisbolter som forankres inn i betongdekket, samt parallel lengdearmering på motsatt<br />

side av sveisboltene.<br />

Kreftene mellom stålstaver og Peva dekke tas opp med Hilti bolter og forankringsplater.<br />

Beregninger av Hilti bolter og størrelse av forankringsplater er utført med Hilti PROFFIS<br />

anchor.<br />

Det er ingen horisontale krefter som tas opp ved ytterveggenes kanter. Dette er spesielt<br />

viktig på dekke i 5 etasje, som både har større belastning og lavere kvalitet på betongen,<br />

satt opp mot 6 etasje.<br />

Opplegg/fot på stålstaver mot betongdekke er ikke konstruert. Stav som har største<br />

vertikal kraft (5 etg) har behov for kontaktflate på ca 120mm*210mm. Stålfot må gi en<br />

jevnt fordelt kraft mot betongen.<br />

(se vedlegg 7.1 - 7.9)<br />

Illustrasjon fra beregning utført i Hilti PROFFIS anchor program:<br />

(se vedlegg 7.6)<br />

Allmenn bygg Side 15


Illustrasjon av sveisbolter:<br />

<strong>Hovedprosjekt</strong> <strong>2012</strong><br />

Hentet fra: http://www.jamestownprofiling.com/gallery/index/plate-girders/20<br />

Jordskjelvanalyse<br />

Bygget er sjekket opp mot NS-EN 1998 – Prosjektering av konstruksjoner for seismisk<br />

påvirkning.<br />

Standarden angir kriterier for når det må tas hensyn til- og når det ikke trengs å tas<br />

hensyn til seismiske laster i standarden.<br />

Påvisning av seismisk last kan unnlates hvis (NS-EN 1998) :<br />

- ag*S ≤ 0,49 m/s². - ag ≤ 0,39 m/s²<br />

- Konstruksjoner i seismisk klasse I, og lette byggverk av tre.<br />

Beregningene viser nivå under terskelverdi. Det vil si at lokaliseringen betegnes som et<br />

område med svært lav seismisitet.<br />

Bestemmelsene i Eurokode 8 viser dermed at det ikke er nødvendig å påvise kapasitet<br />

som inkluderer seismiske laster.<br />

(se vedlegg 8)<br />

Allmenn bygg Side 16


Ulykkeslaster<br />

<strong>Hovedprosjekt</strong> <strong>2012</strong><br />

Boligblokken er i konsekvensklasse 2b. Dette er på bakgrunn av at det er en boligblokk<br />

som overskrider 4 etasjer.<br />

NS-EN 1991-1-7 oppfordret til å gjennomføre tiltak for å redusere risikoen for<br />

ulykkeslaster. Eksempel kan være å sette opp beskyttelse som stolper eller rekkverk. På<br />

denne måten vil en forhindre at en kraftpåvirkning oppstår direkte på bygget.<br />

Med tanke på støt fra kjøretøyer anbefales at egnet rekkverk/autovern settes opp rundt<br />

byggets utsatte sider. Vurderinger angående støt ved prosjektering av eksisterende bygg<br />

er noe usikkert.<br />

Bygningen befinner seg i konsekvensklasse 2b, og det bør settes krav til horisontal og<br />

vertikal sammenbinding. Bygningen skal prosjekteres for å motstå brudd som følge av et<br />

lokalt brudd uten spesifikt årsak (se NS-EN 1991-1-7, tillegg A).<br />

Vurderinger av horisontal og vertikal sammenbinding er utført, og det er vist at dette er<br />

gjennomførbart. Riktignok kreves dette et rikelig antall bolter og en viss størrelse av<br />

forankringsplatene. Sveisbolter, og eventuelle gjennomgangsbolter som er ment for å<br />

sammenbinde toppsvill og dekke gjennstår som videre arbeid.<br />

(se vedlegg 9)<br />

Allmenn bygg Side 17


<strong>Hovedprosjekt</strong> <strong>2012</strong><br />

Brann, lyd, U-verdi og TEK 10 generelt<br />

Brannkrav<br />

TEK 10 angir krav for utførsel av bygninger for å motstå brann.<br />

Eurocode 2 og 3 gir beregningsgrunnlag opp mot brann. Dette betraktes og beregnes i<br />

«Vurdering og beregning av konstruksjonen.»<br />

Risiko- og brannklasse for bygget:<br />

� Risikoklasse 4<br />

� Brannklasse 3<br />

Eksisterende bygg er med på å bestemme løsninger med tanke på utforming og bærende<br />

konstruksjon.<br />

Vedlegg nr 10 viser krav til detaljer og flere løsninger.<br />

Hver nye leilighet utføres som egen branncelle med rømningsvei til trapperom og balkong<br />

med god tilgang for eventuell redningsinnsats.<br />

Hele blokka utstyres med brannalarmanlegg med optiske røykdetektorer.<br />

De fleste brannkrav blir tilfredsstilt når utførelsen av vegger, tak, gulv, vinduer og dører<br />

utføres i lydabsorberende materialer og lydhemmende kostruksjon.<br />

Trapperommet, tr1, er egen branncelle og utføres i brannhemmende materialer.<br />

Illustrasjonen viser skisse over brannklassifisering av hovedsystem i boligblokk :<br />

Kilde: www.bks.byggforsk.no (se vedlegg 10)<br />

Allmenn bygg Side 18


Lydkrav<br />

Krav, NS 8175:<br />

<strong>Hovedprosjekt</strong> <strong>2012</strong><br />

Klasse C tilfredsstiller bygningsmyndighetenes minstekrav (TEK 10).<br />

Dette bygget er dimensjonert etter klasse C.<br />

Laveste grenseverdi for veid feltmålt lydreduksjonstall, R'w:<br />

Mellom boenheter, fellesarealer o.l. : R'w ≥ 55 dB<br />

Høyeste grenseverdi for feltmålt veid normalisert trinnlydnivå, L'n,w :<br />

Mellom boenheter: L'n,w ≤ 53 dB<br />

I boenheter fra toalett, bad, terrasse L'n,w ≤ 58 dB<br />

Høyeste grenseverdi for etterklangstid, T:<br />

I trapperom/fellesarealer/fellesgang T ≤ 1,3 s<br />

Krav til støynivå fra tekniske installasjoner:<br />

Lp,AFmax ≤ 32<br />

Lp,AeqT ≤ 30<br />

Lp.CFmax ≤ 47<br />

Grenseverdier for støy utenfra (dB)<br />

Dag Lp,Aeq,24h ≤ 30<br />

Natt Lp,AFmax ≤ 45<br />

Bygget blir utført med lydreduserende vinduer, lydvegger, lydabsorberende materialer på<br />

gulv og andre detaljer for å komme innenfor angitte grenseverdier.<br />

Vedlegget angir krav og viser detaljerte valg av løsninger.<br />

(se vedlegg 11)<br />

Illustrasjon hentet fra bks.byggforsk.no Illustrasjon hentet fra rockwool.no<br />

Allmenn bygg Side 19


U-verdi krav<br />

<strong>Hovedprosjekt</strong> <strong>2012</strong><br />

Krav til u-verdi, etter TEK 10:<br />

Yttervegg ≤ 0,18 W/( )<br />

Tak ≤ 0,13 W/( )<br />

Glass, vindu/dør ≤ 1,2 W/( ), maks 20 % av oppvarmet BRA<br />

Beregnet u-verdi:<br />

Yttervegg front og bakvegg – 0,17 W/( )<br />

Yttervegg gavl – 0,18 W/( )<br />

Tak – 0,12 W/( )<br />

Glass, vindu/dør -1,0 W/( ), Under 19 % av oppvarmet BRA<br />

Yttervegger mht langsider er oppbygd med 198 mm trestender og 48 mm innvendig<br />

utlektning.<br />

Gavlveggene er oppbygd med 120 mm UPE stålstender, 70 mm innvendig utlektning og<br />

100 mm utvendig. Dette for å opprettholde krav til lyd, brann og u-verdi.<br />

(se vedlegg 12.1 - 12.3)<br />

Illustrasjon over oppbygging av ulike yttervegger:<br />

Yttervegger langsider Yttervegger kortsider<br />

Hentet fra org.ntnu.no/byggverksted Hentet fra Handbok for ytterväggar<br />

Allmenn bygg Side 20


<strong>Hovedprosjekt</strong> <strong>2012</strong><br />

Planløsning og utforming etter TEK 10<br />

Leilighetene er utført på best mulig måte med tanke på utforming da det var en del<br />

begrensninger med hensyn til eksisterende bygg. Bredde i korridor ved leilighetsdører vil<br />

ikke tilfredsstille krav, og det må søkes dispensasjon på dette punkt.<br />

Alle de fire leilighetene får et bruksareal på 77 og er identiske bortsett fra terrassene<br />

som varierer noe.<br />

Hver leilighet inneholder:<br />

� Kjøkken - 15,8<br />

� Bad - 7,3<br />

� To soverom – 7,2 og 10,4<br />

� Stue/oppholdsrom – 30,9<br />

� Bod – 2,25<br />

� Gang/garderobe – 3,1<br />

� Terrasse 5.etg – 26<br />

� Terrasse 6.etg – 17,4<br />

Vedlegg viser plantegninger.<br />

(se vedlegg 14)<br />

Utformingen av leilighetene er basert på TEK 10 kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler<br />

i byggverk.<br />

Det er heis i bygget og trinnfri adkomst. Alle dører skal ha minimum 900 mm bredde og<br />

terskelhøydene maksimum 25 mm. Vinduer utføres som rømningsvinduer fra sov- og<br />

oppholdsrom.<br />

Badet vil få gulvplass foran toalett med radius minimum 1,5 meter, fri gulvplass på den<br />

ene siden av toalettet på minst 0,9 meter og minst 0,2 meter på den andre siden samt<br />

trinnfri dusjsone.<br />

Hver av leilighetene vil også ha bod, samt sportsbod i kjeller og god bredde på terrasser.<br />

Allmenn bygg Side 21


<strong>Hovedprosjekt</strong> <strong>2012</strong><br />

Ventilasjon, elektriske installasjoner og VVS<br />

Blikkenslagerbedrift Chr. Føre AS og elektrikerfirma Haneseth avdeling <strong>Narvik</strong> AS har<br />

foreslått tilfredsstillende løsninger angående mekanisk balansert ventilasjon og<br />

standard elektriske installasjoner, med kostnadsoverslag.<br />

Med hensyn til VVS har vi plassert bad og kjøkken strategisk ovenfor hverandre slik at<br />

rørgater kan videreføres til nytt påbygg.<br />

Illustrasjonen viser løsning av mekanisk balansert ventilasjon<br />

(se vedlegg 13)<br />

Allmenn bygg Side 22


Tegninger<br />

<strong>Hovedprosjekt</strong> <strong>2012</strong><br />

Nye tegninger er basert på de originale tegningene som er tilskaffet, samt befaring.<br />

Tegneprogrammet som er benyttet er Revit Architecture.<br />

Tegningene omfatter fasader av eksisterende bygg, fasader nytt bygg, samt<br />

plantegninger. Alle tegningene er i 3D.<br />

I tillegg er det laget tegninger som viser plassering av stålstaver.<br />

Opprinnelige tegninger legges ved som egne vedlegg. Golv-, tak-, snitt- og plantegninger<br />

legges ved. Armeringstegninger legges ikke ved. Dette er grunnet opphavsrett da<br />

rapporten blir offentliggjort.<br />

(se vedlegg 1.1 – 1.6, 14 og 16)<br />

Bygget tegnet i Revit – Før og etter.<br />

Allmenn bygg Side 23


Totalt kostnadsoverslag<br />

<strong>Hovedprosjekt</strong> <strong>2012</strong><br />

Huskostnad (1-6) 5 920 503 kr<br />

Entreprisekostnad (1-7) 5 952 553 kr<br />

Byggekostnad (1-8) 6 246 665kr<br />

Grunnkalkyle (1-9) 8 320 832 kr<br />

Sikkerhetsmargin + tillegg 5% (6 000 000) 300 000 kr<br />

Rammekostnad 8 620 832 kr<br />

Har ekstra sikkerhetsmargin i arbeidsgiveravgift som ikke er justert ned fra 14,1 % til 5,1<br />

% i <strong>Narvik</strong> (regjeringen.no).<br />

Forventet prosjektkostnad pr leilighet (Rammekost/ant leiligheter) 2 155 208 kr<br />

Pris pr kvadratmeter leilighet med fellesområder (Prosj.kost. / m2) 23 684 kr<br />

Forventet salgspris pr m2 i Nordland (mars <strong>2012</strong>)<br />

(http://www.dn.no/eiendom/bolig/article1598387.ece) 28 800 kr<br />

Denne er litt lav da dette er et snitt for hele Nord Norge.<br />

(Tromsø 32 300 kr)<br />

Ca kvadrat pr leilighet med felles område er 364/4 = 91 m2<br />

Forventet inntekt på salg av leilighetene (forventet salgspris * m2) 2 620 800 kr<br />

Total salgsinntekt (forventet inntekt pr leilighet * ant leiligheter) 10 483 200 kr<br />

Total differanse prosjektkostnad og salg – forventet overskudd 1 862 368 kr<br />

(se vedlegg 15.1 – 15.3)<br />

Allmenn bygg Side 24


Konklusjon<br />

<strong>Hovedprosjekt</strong> <strong>2012</strong><br />

Etter 1280 timer med prosjektarbeid er det opparbeidet et detaljert forprosjekt med<br />

resultater som absolutt er mulig å bygge videre på.<br />

Rapporten viser at det eksisterende bygget har tilstrekkelig kapasitet for påkjenningen av<br />

to nye etasjer.<br />

Påbygging av Herjangsveien borettslag vil kunne gi økonomisk avkastning.<br />

Bygget er foreslått med terrasse på tak som utnytter solforhold.<br />

Det er utarbeidet en rapport med vedlegg som inneholder tegninger, beregninger,<br />

beskrivelser og diverse prosjektdokumenter.<br />

Allmenn bygg Side 25


Tilbakeblikk/diskusjon<br />

<strong>Hovedprosjekt</strong> <strong>2012</strong><br />

� Vertikale staver som er utført som HEA profiler kan med fordel reduseres til UPE<br />

profiler hvis senteravstanden endres fra 1200mm til 600mm. Trykket på betongen<br />

vil dermed bli mer jevnt fordelt over akkurat disse områdene, og fot/trykkplate til<br />

stavene blir mindre i areal.<br />

� Ulike vertikale strekklaster og horisontale forskyvningskrefter på staver gjør at det<br />

i noen tilfeller er utfordrende å sammenbinde stål og betong. Ved eventuell<br />

forsterkning av fundamentene kan vegger oppføres i betong, men da til øke<br />

kostnader. Sammenbinding av betong og armering mellom etasjene er mindre<br />

krevende. Betongen vil samtidig få jevnt fordelt trykkbelastning istedenfor rene<br />

punktbelastninger.<br />

� Det er svært vanskelig å beregne u-verdien i en vegg oppbygd av stålstender på<br />

grunn av at stålet høye varmekonduktivitet. Det er vanlig at steget i en<br />

stålstender blir delvis perforert med hull for å begrense varmekonduktiviteten. I<br />

et slikt tilfelle bør man beregne u-verdien ut ifra en numerisk tabell som kan<br />

håndtere dette.<br />

Allmenn bygg Side 26


Videre arbeid<br />

<strong>Hovedprosjekt</strong> <strong>2012</strong><br />

Det er en del relevant materiale og beregninger som ikke er rukket over i dette<br />

forprosjekt.<br />

Detaljer som må ses mer nøye på:<br />

� Dimensjonering av fot til staver<br />

� Knutepunkter mellom stav og toppsviller, samt stav og fot.<br />

� Vertikal sammenbinding mellom sveisbolter og dekke/tak – ulykkeslast.<br />

� Økonomi på et mer grundig nivå. (Erfaring)<br />

� Byggetid og okkupering av område utenfor (Erfaring)<br />

� Reguleringsplan arbeid.<br />

� Søknadsprosess - noen krav bør søkes fritak for.<br />

� Tekniske installasjoner må utdypes mer nøyaktig.<br />

� BIM – modellering.<br />

� Trappehus med heis<br />

� Veranda og terrasser.<br />

Allmenn bygg Side 27


Kilder og hjelpemidler<br />

Internett<br />

<strong>Hovedprosjekt</strong> <strong>2012</strong><br />

Sintef Byggforsk Kunnskapssystemer<br />

www.bks.byggforsk.no<br />

Datablader:<br />

522.513 Lydisolerende tunge etasjeskillere<br />

524.325 Lyd – lette innervegger<br />

527.307 Støy – korridorer og trapperom<br />

421.425 Isolering mot utendørs støy<br />

321.022 Oversikt over krav og løsninger ved brannteknisk prosjektering<br />

520.315 Brannbeskyttelse av stålkonstruksjoner<br />

520.322 Brannmotstand for vegger<br />

700.305 Tilstandsvurdering<br />

471.017 Kuldebroer<br />

Rockwool<br />

www.rockwool.no<br />

U-verdi beregningsprogram<br />

NorDan<br />

http://www.nordan.no/wp-content/uploads/2010/12/Vindu-prisliste-2010.pdf<br />

Norsk Stål<br />

http://www.norskstaal.no/<br />

Jamestown<br />

http://www.jamestownprofiling.com/gallery/index/plate-girders/20<br />

Alsvåg<br />

http://x1.norbye.no/alsvag.no/index.lasso?cat=Samvirkeplaten%20PEVA%AE45&site=als<br />

vag.no<br />

http://www.alsvag.no/PEVA-R-45<br />

Standarder<br />

NS-EN 1990 Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner<br />

NS-EN 1991-1-1 Tetthet, egenvekt, nyttelast.<br />

NS-EN 1991-1-3 Snølaster<br />

NS-EN 1991-1-4 Vindlast<br />

Allmenn bygg Side 28


<strong>Hovedprosjekt</strong> <strong>2012</strong><br />

NS-3491-4 Vindlast – eldre standard.<br />

NS-EN 1991-1-7 Ulykkeslaster<br />

NS-EN 1992 Prosjektering av betongkonstruksjoner<br />

NS-EN 1993 Prosjektering av stålkonstruksjoner<br />

NS-EN 1994-1-1 Prosjektering av samvirkekonstruksjoner for stål og betong<br />

NS-EN 1994-1-2 Prosjektering av samvirkekonstruksjoner for stål og betong - Brann<br />

NS-EN 1998 Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning<br />

NS 8175:2008 Akustikk og støy<br />

NS 3453 Kostnader ved byggeprosjekt<br />

Bøker<br />

Betongelementboka<br />

Forsen, Vennesland, Vinje<br />

bind D – Brannmotstand, bestandighet og tetting – 1997<br />

ISBN: 9788299188074<br />

Østreng, Alexander, Knutstad<br />

bind E – Varmeisolering og lydisolering – 1997<br />

ISBN: 9788299188081<br />

Bygningsteknisk forskrift med veiledning – TEK 10<br />

Edvartsen og Ramstad 2010 Trehus, håndbok 53. Norges byggforskningsinstitutt.<br />

ISBN: 9788253609195<br />

HB 248 - Statens vegvesen – Lyd.<br />

Holte prosjekt, Kalkulasjons-nøkkelen 2011.<br />

Irgens 2000– Statikk - Statiske beregninger<br />

ISBN: 8251916003<br />

Jensen og Hansen 2010 – Bygnings-beregninger-<br />

ISBN: 9788757127249<br />

Kolstad 2011 – Revit Architecture<br />

ISBN: 9788205407350<br />

Larsen, 2008 - Konstruksjonsteknikk – Laster og bæresystemer<br />

ISBN: 9788251923750<br />

Røhne og Vangestad – 2001- Betongkonstruksjoner<br />

ISBN: 8205295077<br />

Allmenn bygg Side 29


<strong>Hovedprosjekt</strong> <strong>2012</strong><br />

Røhne og Vangestad – 1982- Betongkonstruksjoner dimensjonering<br />

ISBN: 82-00-28220-1<br />

Beton-Kalender 1987 Teil 1<br />

ISBN: 3-433-01102-8<br />

Svensson Tengberg 2004 – Handbok för ytterväggar<br />

ISBN: 917127040 X<br />

Sørensen 2010 – Betong konstruksjoner<br />

ISBN: 9788251925396<br />

Tyren 2010 - PBL<br />

ISBN: 9788215017471<br />

Utsi og Lagerquist - Kompendie – Etter NS-EN 1994-1-1<br />

Hjelpemidler<br />

Revit architecture<br />

Focus konstruksjon <strong>2012</strong> – Studentversjon<br />

Peva 45 versjon 1.1.6<br />

Hilti proffis anchor versjon 2.3.0<br />

RIF regneark – Vindberegning etter NS 3491-4<br />

Rockwool web-basert beregningsprogram.<br />

Paint – skisser<br />

MS- Office.<br />

Allmenn bygg Side 30


Vedleggsliste<br />

Finnes på vedlagt CD<br />

<strong>Hovedprosjekt</strong> <strong>2012</strong><br />

1.1 Tegninger gulv over 1 etg<br />

1.2 Gulv over 2 og 3 etg<br />

1.3 Gulv over 4 etg<br />

1.4 Plantegning 1 2 3 4 etg<br />

1.5 Snittegning overgang yttervegg dekke<br />

1.6 Tak tegning<br />

2 Tilstandsvurdering<br />

3 Kapasitetsvurderinger av eksisterende bygg<br />

4.1 Vindlaster<br />

4.2 Vind RIF vindhastighetstrykk<br />

4.3 Trykk og strekk pga vind<br />

5.1 Focus beregning av bindingsverk i stål (MAPPE)<br />

5.2 Stikkontroll av Focus<br />

6.1 Peva samvirkedekke 5<br />

6.2 Peva samvirkedekke – 6<br />

6.3 Støttearmering over midtfelt<br />

6.4 Peva program 5etg (MAPPE)<br />

6.5 Peva program 6etg (MAPPE)<br />

7.1 Forbindelse sveisebolter<br />

7.2 Hilti midtvegger 5etg<br />

7.3 Hilti midtvegger 6etg<br />

7.4 Hilti ved trappehus 5etg<br />

7.5 Hilti ved trappehus 6etg<br />

7.6 Hilti yttervegg 5etg<br />

7.7 Hilti yttervegg 6 etg<br />

7.8 Hilti ulykkeslast 5 etg midtvegg vertikal sammenbinding<br />

7.9 Hilti ulykkeslast 6 etg midtvegg horisontal sammenbinding<br />

8 Jordskjelv<br />

9 Ulykke<br />

10 Brann<br />

11 Lyd<br />

12.1 U-verdi<br />

12.2 U-verdi Rockwool Evaluering mot TEK 10<br />

12.3 U-verdi Rockwool konstruksjonsdata<br />

13 Ventilasjon<br />

14 Nye tegninger (MAPPE)<br />

15.1 Kostnadsoverslag<br />

15.2 Prisoverslag elektriker<br />

15.3 Stålpriser<br />

16 Revit programfiler (MAPPE)<br />

17 Bilder (MAPPE)<br />

18.1 Microsoft Project - Prosjektplanlegging - red 06.06<br />

18.2 Microsoft Project – timer<br />

18.3 Notat om fremdrift gjennom prosjektet<br />

18.4 Regneark timeforbruk - S-kurve - revidert juni<br />

18.5 Uke oppfølging_ gjennomførte aktiviteter<br />

Allmenn bygg Side 31

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!