inżynieria środowiska<br />

inżynieria środowiska<br />

ło 56kW. O tą samą ilość ciepła<br />

pomniejszyłam obliczone<br />

zapotrzebowanie na moc<br />

cieplną budynku otrzymując<br />

wartość niespełna 35 kW.<br />

W dokumentacji projektowej<br />

jaką otrzymałam od właściciela<br />

kurnika zawarto schemat<br />

doboru kotła na potrzeby<br />

c.o. Dobór opierał się na szacunkowej<br />

jednostkowej stracie<br />

ciepła wynoszącej 160W/<br />

m2. Dobrano więc kocioł<br />

o mocy 250 kW, co wg mnie<br />

jest wartością zawyżoną.<br />

Swoje obliczenia wykonałam<br />

metodami szczegółowymi,<br />

przez co otrzymałam wartość<br />

najbardziej zbliżoną do<br />

rzeczywistej. Obniżenie zapotrzebowania<br />

na moc cieplną<br />

źródła ciepła uzyskałam<br />

również przez zastosowanie<br />

ww. gruntowego wymiennika<br />

ciepła, który zaprojektowałam<br />

zakładając podgrzanie<br />

powietrza nawiewanego<br />

zimą z temperatury projektowej<br />

zewnętrznej -18°C do<br />

0°C. Latem wymiennik ten<br />

spełnia funkcję chłodzenia<br />

powietrza nawiewanego<br />

z projektowej temperatury<br />

zewnętrznej 30°C do około<br />

20°C.<br />

Projektując instalację<br />

klimatyzacji przeanalizowałam<br />

dwa modele działania<br />

systemu w trakcie lata. Pierwszy<br />

opierał się na zastosowaniu<br />

pełnej klimatyzacji z użyciem<br />

chłodnicy jako elementu<br />

centrali klimatyzacyjnej. Drugi<br />

natomiast zakładał, że powietrze<br />

będzie ochładzane jedynie<br />

przez gruntowy wymiennik<br />

powietrza, a dodatkowy efekt<br />

schładzający uzyska się przez<br />

wprowadzenie powietrza<br />

Rys. 1 Ferma kurza Źródło: fotografia udostępniona przez właściciela obiektu.<br />

w ruch przy użyciu sufitowych<br />

mieszaczy powietrza, co dodatkowo<br />

wyrówna temperaturę<br />

w pomieszczaniu. Mimo<br />

że pierwszy model w pełni<br />

niweluje obciążenia chłodnicze,<br />

to analizując przemiany<br />

powietrza na wykresie Moliera<br />

otrzymałam temperaturę<br />

nawiewu wynoszącą około<br />

8,5°C, przy czym nominalna<br />

wydajność chłodnicy wynosiłaby<br />

180 kW. Zastosowanie<br />

tego rozwiązania niewątpliwie<br />

wpłynęłoby na opłacalność<br />

inwestycji. Dodatkowo<br />

tak niska temperatura nawiewu<br />

mogłaby doprowadzić do<br />

wychłodzenia zwierząt, ponieważ<br />

powietrze to z racji<br />

większego ciężaru objętościowego<br />

gromadziłoby się w dolnych<br />

partiach pomieszczenia<br />

oddziałując tym samym bezpośrednio<br />

na zwierzęta. Proponowane<br />

rozmieszczenie<br />

nawiewników oraz wywiewników<br />

spełnia również dodatkową<br />

funkcję. Wywiewniki<br />

zostały rozmieszczone w górnych<br />

partiach pomieszczenia<br />

tak aby odprowadzać gromadzące<br />

się ciepłe powietrze,<br />

natomiast nawiewniki zostały<br />

umieszczone w dolnych partiach<br />

pomieszczenia, aby doprowadzić<br />

świeże powietrze<br />

bezpośrednio do zwierząt<br />

oraz aby wyprzeć powietrze<br />

zużyte.<br />

Strumień powietrza<br />

wentylacyjnego został dobrany<br />

na podstawie zapotrzebowania<br />

na świeże powietrze<br />

przez zwierzęta. Wartość ta<br />

jest zmienna w trakcie roku<br />

i zimą wynosi minimum 0,6<br />

m3/(h∙kgdrobiu), natomiast<br />

latem może być to nawet 5<br />

m3/(h∙kgdrobiu). Aby nie<br />

doprowadzić do zbytniego<br />

przewymiarowania instalacji<br />

względem zimy, przyjęłam<br />

jednostkowy strumień powietrza<br />

równy 1,5 m3/(h∙kgdrobiu),<br />

co dało całkowity<br />

strumień powietrza nawiewanego<br />

w lecie równy 21 000<br />

m3/h. W celu zaspokojenia<br />

zapotrzebowania na energię<br />

elektryczną elementów cen-<br />