ło 56kW. O tą samą ilość ciepła<br />
pomniejszyłam obliczone<br />
zapotrzebowanie na moc<br />
cieplną budynku otrzymując<br />
wartość niespełna 35 kW.<br />
W dokumentacji projektowej<br />
jaką otrzymałam od właściciela<br />
kurnika zawarto schemat<br />
doboru kotła na potrzeby<br />
c.o. Dobór opierał się na szacunkowej<br />
jednostkowej stracie<br />
ciepła wynoszącej 160W/<br />
m2. Dobrano więc kocioł<br />
o mocy 250 kW, co wg mnie<br />
jest wartością zawyżoną.<br />
Swoje obliczenia wykonałam<br />
metodami szczegółowymi,<br />
przez co otrzymałam wartość<br />
najbardziej zbliżoną do<br />
rzeczywistej. Obniżenie zapotrzebowania<br />
na moc cieplną<br />
źródła ciepła uzyskałam<br />
również przez zastosowanie<br />
ww. gruntowego wymiennika<br />
ciepła, który zaprojektowałam<br />
zakładając podgrzanie<br />
powietrza nawiewanego<br />
zimą z temperatury projektowej<br />
zewnętrznej -18°C do<br />
0°C. Latem wymiennik ten<br />
spełnia funkcję chłodzenia<br />
powietrza nawiewanego<br />
z projektowej temperatury<br />
zewnętrznej 30°C do około<br />
20°C.<br />
Projektując instalację<br />
klimatyzacji przeanalizowałam<br />
dwa modele działania<br />
systemu w trakcie lata. Pierwszy<br />
opierał się na zastosowaniu<br />
pełnej klimatyzacji z użyciem<br />
chłodnicy jako elementu<br />
centrali klimatyzacyjnej. Drugi<br />
natomiast zakładał, że powietrze<br />
będzie ochładzane jedynie<br />
przez gruntowy wymiennik<br />
powietrza, a dodatkowy efekt<br />
schładzający uzyska się przez<br />
wprowadzenie powietrza<br />
Rys. 1 Ferma kurza Źródło: fotografia udostępniona przez właściciela obiektu.<br />
w ruch przy użyciu sufitowych<br />
mieszaczy powietrza, co dodatkowo<br />
wyrówna temperaturę<br />
w pomieszczaniu. Mimo<br />
że pierwszy model w pełni<br />
niweluje obciążenia chłodnicze,<br />
to analizując przemiany<br />
powietrza na wykresie Moliera<br />
otrzymałam temperaturę<br />
nawiewu wynoszącą około<br />
8,5°C, przy czym nominalna<br />
wydajność chłodnicy wynosiłaby<br />
180 kW. Zastosowanie<br />
tego rozwiązania niewątpliwie<br />
wpłynęłoby na opłacalność<br />
inwestycji. Dodatkowo<br />
tak niska temperatura nawiewu<br />
mogłaby doprowadzić do<br />
wychłodzenia zwierząt, ponieważ<br />
powietrze to z racji<br />
większego ciężaru objętościowego<br />
gromadziłoby się w dolnych<br />
partiach pomieszczenia<br />
oddziałując tym samym bezpośrednio<br />
na zwierzęta. Proponowane<br />
rozmieszczenie<br />
nawiewników oraz wywiewników<br />
spełnia również dodatkową<br />
funkcję. Wywiewniki<br />
zostały rozmieszczone w górnych<br />
partiach pomieszczenia<br />
tak aby odprowadzać gromadzące<br />
się ciepłe powietrze,<br />
natomiast nawiewniki zostały<br />
umieszczone w dolnych partiach<br />
pomieszczenia, aby doprowadzić<br />
świeże powietrze<br />
bezpośrednio do zwierząt<br />
oraz aby wyprzeć powietrze<br />
zużyte.<br />
Strumień powietrza<br />
wentylacyjnego został dobrany<br />
na podstawie zapotrzebowania<br />
na świeże powietrze<br />
przez zwierzęta. Wartość ta<br />
jest zmienna w trakcie roku<br />
i zimą wynosi minimum 0,6<br />
m3/(h∙kgdrobiu), natomiast<br />
latem może być to nawet 5<br />
m3/(h∙kgdrobiu). Aby nie<br />
doprowadzić do zbytniego<br />
przewymiarowania instalacji<br />
względem zimy, przyjęłam<br />
jednostkowy strumień powietrza<br />
równy 1,5 m3/(h∙kgdrobiu),<br />
co dało całkowity<br />
strumień powietrza nawiewanego<br />
w lecie równy 21 000<br />
m3/h. W celu zaspokojenia<br />
zapotrzebowania na energię<br />
elektryczną elementów cen-<br />