Geschichte der Ansaugrauchmelder<br />

1958: erstes Patent „détecteur<br />

multiponctuel“<br />

1961: erstes Gerät auf dem Markt<br />

1980: Securiton RAS 51 der<br />

Industriestandard<br />

ca. 1983: hochempfindliche Geräte mit<br />

Xenon- Lichtquelle<br />

ca. 1990: hochempfindliche Geräte mit<br />

Laser Lichtquelle<br />

2004: hochempfindliche Geräte mit LED<br />

2006: EN 54-20<br />

2008: <strong>ASD</strong> <strong>535</strong><br />

RAS 51<br />

Xenon<br />

08/10/2008 / Nr. 2 / PM-Int Bs © Securiton AG


<strong>ASD</strong> <strong>535</strong> – ein Produkt für den Weltmarkt<br />

• Entwickelt in der Schweiz<br />

• Produziert in Deutschland<br />

Securiton AG<br />

CH-Zollikofen<br />

• Nach europäischen Normen<br />

Hekatron Technik<br />

GmbH D-Sulzburg<br />

• Für den Weltmarkt<br />

EN 54-20<br />

ISO 7240-20<br />

08/10/2008 / Nr. 3 / PM-Int Bs © Securiton AG


Eigenschaften <strong>ASD</strong> <strong>535</strong><br />

• Universeller Ansaugrauchmelder der neusten<br />

Generation<br />

• 1 oder 2 Ansaugleitungen mit separater<br />

Luftstrom-Überwachung<br />

• Perfektionierte Rauchdetektion dank HD-<br />

Sensoren (High Dynamic-Technologie)<br />

• Empfindlichkeit von 0.002–10 %/m einstellbar<br />

• Erfüllt EN 54-20, Klassen A, B, und C<br />

• <strong>ASD</strong> PipeFlow ermöglicht effiziente,<br />

asymmetrische Ansaugrohrnetze<br />

VdS-geprüfte Berechnungssoftware<br />

• Grosse Ansaugleistung (> 400 Pa Unterdruck)<br />

• Niedrige Geräuschentwicklung,<br />

erfüllt ISO 11690-1<br />

• Vollumfängliche Integration in<br />

Brandmeldesystem<br />

08/10/2008 / Nr. 4 / PM-Int Bs © Securiton AG


Systemübersicht <strong>ASD</strong> <strong>535</strong><br />

Zusatz<br />

Module<br />

SecuriLine<br />

Integration<br />

Relais<br />

Modul<br />

Memory<br />

Card Modul<br />

Easy Config<br />

(Mainboard)<br />

<strong>ASD</strong> Config<br />

(PC-Tool)<br />

Ansaugstellen<br />

Hochleistungslüfter<br />

Rauchsensor I & II<br />

08/10/2008 / Nr. 5 / PM-Int Bs © Securiton AG


HD Rauchsensor – Empfindlichkeit<br />

HD-Rauchsensor SSD <strong>535</strong>-3<br />

Mitbewerb 1 (Partikelzähler.)<br />

Mitbewerb 2 (Lasergerät)<br />

Mitbewerb 3 (LED)<br />

Vorsignal-<br />

Empfindlichkeit<br />

SecurRAS <strong>ASD</strong> 516<br />

-3 -2 -1<br />

-3 -2 -1<br />

Punktmelder gemäss EN 54-7<br />

0,001 0,01<br />

0,1<br />

1 10<br />

Empfindlichkeit<br />

in %/m<br />

08/10/2008 / Nr. 6 / PM-Int Bs © Securiton AG


Rauchsensor SSD <strong>535</strong> (HD-Technologie)<br />

HD-Technologie (High Dynamic) bedeutet:<br />

• High Power LED kombiniert mit<br />

Large Volume Smoke Chamber (LVSC)<br />

• Breiter Empfindlichkeitsbereich<br />

von 0.002 bis 10 %/m einstellbar<br />

• 3 einstellbare Vorsignalstufen<br />

• Geringer Strömungswiderstand<br />

• Grösste Resistenz gegen Verschmutzung<br />

• Automatische Anpassung an Umgebungsbedingungen<br />

durch:<br />

• Dynamische Temperaturkompensation<br />

• Dynamische Verschmutzungskompensation<br />

• Teilchenunterdrückung („Fusselfilter“)<br />

• Autolearning<br />

• Tag-/Nacht-Umschaltung<br />

SSD <strong>535</strong> Flow 2D.wmv<br />

08/10/2008 / Nr. 7 / PM-Int Bs © Securiton AG


SSD <strong>535</strong> – Grossvolumige Messkammer<br />

Grosser integrativer<br />

Streuwinkel von 50°<br />

Rückwärts bis 45° Vorwärts-<br />

Streuung für breitbandiges<br />

Ansprechverhalten auf helle,<br />

dunkle, kleine und grosse<br />

Rauchpartikel<br />

Minimales Grundsignal<br />

wegen<br />

Lichtfalle<br />

Grosses Signal/<br />

Rauschverhältnis<br />

Empfänger mit Kugellinse<br />

und Highspeed-Messung<br />

(64 sec-1 alle 15ms<br />

eine Messung!)<br />

Dadurch wird jeder Partikel<br />

2-mal gemessen.<br />

Vorraussetzung für<br />

„Fusselfilter“ (Patent).<br />

Hinweis: Blickwinkel<br />

Empfänger 90° zum<br />

Luftstrom (von „oben“)<br />

High-Power IR LED<br />

Grosses Detektionsvolumen<br />

mit >1 cm3<br />

Luftproben<br />

08/10/2008 / Nr. 8 / PM-Int Bs © Securiton AG


Rauch<br />

(digit)<br />

Rauch [digit]<br />

Teilchenunterdrückung, “Fusselfilter”<br />

• Softwareseitige, dynamische Verschmutzungskompensation.<br />

In Kombination mit dem grossen<br />

Messvolumen und schnellem Messsystem werden einzelne<br />

Staubpartikel und Fusseln sicher detektiert und<br />

unterdrückt<br />

• Vorteile: Geringe Täuschungsalarm-Anfälligkeit, höhere<br />

Lebensdauer<br />

• Patent<br />

angemeldet<br />

310<br />

290<br />

270<br />

ohne Fusselfilter<br />

mit Fusselfilter ohne<br />

Fusselfilter<br />

mit Fusselfilter<br />

250<br />

230<br />

210<br />

190<br />

1 673 1345 2017 2689 3361 4033 4705 5377 6049 6721 7393 8065 8737 9409 10081 10753 11425 12097 12769 13441 14113<br />

08/10/2008 / Nr. 9 / PM-Int Bs © Securiton AG<br />

Zeit [s]<br />

Zeit


Signal level<br />

Verschmutzungskompensation SSD <strong>535</strong><br />

Funktionsprinzip:<br />

• Die Alarmschwelle eines neuen Rauchsensors wird im Verhältnis<br />

zum Grundsignal immer als 100% definiert.<br />

• Mit zunehmender Betriebsdauer<br />

wird der Rauchsensor immer<br />

schmutziger. Deshalb steigt das<br />

Grundsignal ebenfalls an.<br />

Alarm threshold<br />

• Die Alarmschwelle wird daher<br />

fortlaufend nachgeführt um<br />

Dirty<br />

einen konstanten Abstand zum<br />

Grundsignal beizubehalten.<br />

Dusty<br />

• Ab einem bestimmten Zeitpunkt<br />

(Aussteuergrenze der Elektronik)<br />

kann die Alarmschwelle nicht mehr<br />

korrigiert werden. Der Rauchsensor<br />

100 %<br />

würde hier empfindlicher werden.<br />

• Zuerst meldet der Sensor: „Verstaubung“…<br />

• … und später „Verschmutzung“<br />

• Der Rauchsensor muss ausgetauscht werden!<br />

Base signal<br />

Time<br />

08/10/2008 / Nr. 10 / PM-Int Bs k<br />

© Securiton AG


FAQ zum SSD <strong>535</strong><br />

• Warum nicht Laser?<br />

Laser gilt auf Grund der langjährigen Marktbearbeitung als<br />

Synonym für hohe Empfindlichkeit. Laser hat aber<br />

gegenüber LED nur Nachteile:<br />

• Keine höhere Empfindlichkeit (ausser bei Partikelzähler)<br />

• Begrenzte Lebensdauer<br />

• kleinerer Temperaturbereich (z.B. nur 0° - 40°C)<br />

• Warum nicht 2 Wellenlängen?<br />

Es gibt Mitbewerber die operieren mit 2 Wellenlängen<br />

(infrarot und blau) zur besseren Erkennung von kleineren<br />

Rauchpartikel<br />

• Studien habe ergeben, dass bei den von uns gewünschten<br />

hohen Empfindlichkeiten eine blaue LED nicht genügend<br />

Energie erzeugt und somit zuwenig wirksam ist<br />

08/10/2008 / Nr. 11 / PM-Int Bs © Securiton AG


<strong>ASD</strong> <strong>535</strong> Hochleistungslüfter<br />

• Neu entwickelte, einstellbare<br />

Lüftereinheit mit einem Ansaug-<br />

Unterdruck von mehr als 400 Pa<br />

• Leistungsdaten:<br />

• 5 Leistungsstufen<br />

• Geringe Geräuschentwicklung,<br />

32 … 43dB (ISO 11690-1)<br />

• Vorteile eines einstellbaren Lüfters<br />

• Lüfter läuft nicht immer auf Drehzahlmaximum<br />

• Optimierter Stromverbrauch<br />

• Erhöhte Lebenserwartung<br />

• Geringe Lärmemission<br />

• Hohe Leistungsreserve, Ausbaubarkeit, Sicherheit<br />

08/10/2008 / Nr. 12 / PM-Int Bs © Securiton AG


<strong>ASD</strong> <strong>535</strong> Zusatzmodule<br />

SLM 35: SecuriLine Modul<br />

• Für die Integration von <strong>ASD</strong> <strong>535</strong> in SecuriPro®<br />

• Signalübermittlung – Konfiguration – Daten-<br />

Polling<br />

MCM 35: Memory Card Modul<br />

• Aufzeichnen von Rauch- und Luftstromwerten<br />

• Aufzeichnen aller Ereignisse<br />

• SD-Card 1 GB bis zu 1 Jahr Datenlogging<br />

• Daten können via Excel einfach interpretiert<br />

werden<br />

RIM 35: Relais Modul<br />

• 5 programmierbare Relais<br />

• Bis zu 2 RIM 35 pro <strong>ASD</strong> <strong>535</strong><br />

08/10/2008 / Nr. 13 / PM-Int Bs © Securiton AG


Zubehör für Ansaugleitungen<br />

• Zubehörteile sind Teil der Zulassungsprüfung nach EN 54-20<br />

• Grosse Auswahl an Rohrtypen für Ansaugleitung:<br />

• PVC, ABS, Kupfer, Inox, für Betoneinlage<br />

• (Standard Rohre PVC und ABS: Dimension 40mm entfällt)<br />

• Rohrzubehör:<br />

• Staubfilter, Wasserabscheider, Ausblasvorrichtung, usw.<br />

Ansaug-Clips 2 – 7mm<br />

08/10/2008 / Nr. 14 / PM-Int Bs © Securiton AG


<strong>ASD</strong> PipeFlow<br />

• Berechnung von symmetrischen und asymmetrischen<br />

Ansaugrohrnetzen<br />

• Beschleunigt und erleichtert den Projektierungsvorgang<br />

• Berechnung gemäss EN54-20 mit detaillierter Information über<br />

benötigte <strong>ASD</strong> <strong>535</strong> Konfiguration für die Erfüllung der Klassen A,<br />

B oder C<br />

• VdS-geprüft<br />

08/10/2008 / Nr. 15 / PM-Int Bs © Securiton AG


EasyConfig – einfache Inbetriebnahme<br />

EasyConfig mit vordefinierten Einstellungen<br />

für verschiedene Rohrtopologien<br />

• Konfiguration und Inbetriebnahme mit<br />

2 Tasten und 7-Segmentanzeige auf<br />

<strong>ASD</strong>-Mainboard<br />

• Für die gebräuchlichsten<br />

Rohrtopologien<br />

Vorteile:<br />

• plug & play<br />

• Inbetriebnahme mit allen<br />

relevanten Konfigurationen und<br />

Einstellungen ohne PC möglich<br />

08/10/2008 / Nr. 16 / PM-Int Bs © Securiton AG


<strong>ASD</strong> Config – Komfort-Inbetriebnahme<br />

• PC-Tool für umfangreiche Konfigurationen und Inbetriebnahmen<br />

• Grafische Darstellung von Rauchkonzentration und<br />

Luftstromwerten<br />

• USB-PC Verbindung<br />

08/10/2008 / Nr. 17 / PM-Int Bs © Securiton AG


<strong>ASD</strong> <strong>535</strong> Systemgrenzen<br />

• gemäss EN 54-20 Klasse C<br />

• Max. 2 × 200 m (mit Easy Config)<br />

• Max. 2 × 240 m (berechnet mit <strong>ASD</strong> PipeFlow)<br />

• Max. 2 × 24 Ansauglöcher<br />

• Überwachungsfläche bis zu<br />

• 2’880 m 2 bei 60 2 m pro Loch<br />

• 3’840 m 2 bei 80 2 m pro Loch<br />

• Systemgrenzen ausserhalb EN 54-20<br />

(berechnet mit <strong>ASD</strong> PipeFlow)<br />

• Max. 2 × 400 m<br />

• Max. 2 × 50 Ansauglöcher<br />

• Überwachungsfläche bis zu 6’000 m 2 ( bei 60 2 m pro Loch)<br />

08/10/2008 / Nr. 18 / PM-Int Bs © Securiton AG


Weitere Produkteigenschaften <strong>ASD</strong> <strong>535</strong><br />

• IP 54 ohne Zusatzgehäuse<br />

• 2 Ansaugrohre, daher optimiert für Hochregallager<br />

gemäss VdS 2895<br />

• Aktivierung von Löschsystemen gemäss VdS 3435<br />

mit einem <strong>ASD</strong><br />

• Einfache Bezeichnung mit Fremdsprachen durch<br />

austauschbare Bezeichnungsstreifen<br />

• Einfache Implementation von Fremdsprachen in<br />

<strong>ASD</strong> PipeFlow und <strong>ASD</strong> Config<br />

• 47 Jahre Erfahrung<br />

• Grosses Zubehör-Sortiment für die Ansaugleitung<br />

(VdS geprüft)<br />

08/10/2008 / Nr. 19 / PM-Int Bs © Securiton AG


Referenzanlage <strong>ASD</strong> <strong>535</strong><br />

CERN (Kernforschung), Genf CH<br />

• ATLAS Experimentierhalle<br />

• Kabelkanäle<br />

• Racks<br />

• Besondere Bedingungen<br />

• Lange Ansaugleitungen<br />

(asymmetrisch, >200m,<br />

ohne VdS)<br />

• Radioaktive Strahlung (mit<br />

Rohrrückführung)<br />

• Grosse turbulente<br />

Luftströmungen<br />

08/10/2008 / Nr. 20 / PM-Int Bs © Securiton AG


Referenzanlage <strong>ASD</strong> <strong>535</strong><br />

Loküberwachung CH<br />

• Anwendungsgebiet:<br />

• Objektüberwachung<br />

• Besondere Bedingungen:<br />

• hohe Temperaturen<br />

(bis zu 55°C)<br />

• Höhen- resp. Druckunterschied<br />

(Zahnradbahn)<br />

• EMV<br />

08/10/2008 / Nr. 21 / PM-Int Bs © Securiton AG


Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!<br />

Securiton AG<br />

Alarm- und Sicherheitssysteme<br />

Alpenstrasse 20, CH-3052 Zollikofen<br />

www.securiton.ch, info@securiton.ch<br />

Securiton GmbH<br />

Alarm- und Sicherheitssysteme<br />

Von-Drais-Strasse, D- Achern<br />

www.securiton.de, info@securiton.de<br />

08/10/2008 / Nr. 22 / PM-Int Bs © Securiton AG

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.